Средства связи и автоматические установки пожаротушения. Пожарная обстановка в россии. Сигнально переговорные устройства

Не все обращают внимание на небольшие приборчики, которые скрываются на потолках помещений. Это естественно, поскольку, видя что-то везде и всюду, мозг попросту перестает воспринимать это нечто, как необычное явление. Да к тому же надо учесть еще и тот факт, что любые подобные устройства делаются с расчетом на максимальную мимикрию с поверхностью, на которой закреплены. Такого сложного объяснения потребовала обыкновенная пожарная сигнализация, важность которой недооценивать не стоит.

Конструкция пожарного извещателя

Даже в том случае, если вы обращали внимание на различные датчики, это еще ничего не значит. Дело в том, что подобные уловители - это всего лишь система контроля, так сказать, внешние органы чувств, служащие всей системе.

Реагировать они могут на самые разнообразные раздражители, а потому, если обсуждать виды пожарной сигнализации, не затронуть такую тему нельзя.

Извещатель, являющийся той самой которую гордо именуют сигнализацией, состоит из многих частей, где датчики - только внешняя часть конструкции. Так, например, помимо уловителей, реагирующих на разные факторы пожара (дым, температуру, открытый огонь и т.д.), это может быть еще целая система распознавания сигналов, с другими составными частями, а также автоматический механизм тушения и т.д.

Виды и связи

Классификация подобных приборов достаточно широка. Это связано, в основном, с тем, что используют их повсеместно. Разумно, что для каждого класса помещений используются разные типы.

Впрочем, перечислить основные виды пожарной связи и сигнализации довольно трудно, просто потому что классифицируют эти механизмы очень уж по-разному. Устройство довольно сложное, и технических решений тоже масса, а потому пройдемся по основным типам.

Тип передаваемого сигнала

Собственно, система передачи сигнала от сигнализации к другим элементам, является обязательной частью конструкции, независимо от типа. Действительно, если датчик зафиксирует пожар, но сигнал не поступит, смысла в таком девайсе нет вообще никакого. Но механизм действия может быть четырех основных типов:

  • Однорежимный, который сигнализирует только о пожаре как таковом. То есть, датчики включаются, только если возникают необходимые условия. Но такие виды пожарной сигнализации уже не применяются.
  • Наиболее распространенные - двухрежимные. Дело тут обстоит так, что, когда уловители не фиксируют опасной ситуации, они передают сигнал, что все в порядке. Это обозначает, что система функционирует нормально. Если же сигнал не проходит, то датчик сломан, и его надо заменить.
  • Многорежимные модели «заточены» специально под большие здания. Ведь проверяющий не будет ходить по километровым коридорам просто чтобы проверить, почему уловитель не передает. Такая система - основной вид в школе. Требования к безопасности там высоки, и обеспечить их можно только таким образом.
  • Аналоговые - самые продвинутые. Они реагируют не на критическое, а на любое изменение отслеживаемых показателей.

Передача сигнала

Эта характеристика тоже может отличать виды пожарной сигнализации друг от друга. Передача может быть:

  • проводная, с использованием кабелей;
  • беспроводная, где пользуются радиосигналом, а то и просто Wi-Fi сетью.
  • Модели с пороговым определением начинают передачу только в тот момент, когда температура, задымление, или какая-либо другая характеристика переходит допустимый порог;
  • Дифференциальные извещатели делают упор на каждое изменение параметров. Так что вы будете получать извещение при любом повышении или понижении значения;
  • Комбинированные системы работают, определяя критические изменения, но отслеживая одновременно и все остальные.

Количество датчиков - правила локализации

Соль заключается в том, что для помещений разного размера виды пожарной сигнализации будут отличаться.

По такому параметру все пожарные извещатели будут классифицироваться таким образом:

  • Точечные модели - это один датчик, который чаще всего крепится прямо к извещателю для экономии пространства и простоты пользования. Как раз такой функционал вы можете увидеть практически в каждой квартире.
  • Многоточечные модели - это множество датчиков, которые прячутся в одном конкретном месте. То есть, если точечные устройства реагируют на какой-то один конкретный параметр, то эти приборы могут отслеживать сразу целую их плеяду.
  • Линейные же, в свою очередь, интересны тем, что отслеживают целый ряд устройств. То есть, от извещателя проводится произвольная линия, на протяжении которой ставятся, к примеру, излучатели и фотоэлементы. Последнее позволяет отслеживать уровень задымленности помещения. Такие системы, как в приведенном примере, называются парными, но они могут быть и одиночными.

Тип датчиков

Классификация уловителей - это как раз тот фактор, по которому определяется рабочая область сигнализации. Несмотря на всю важность предыдущих пунктов, выбор чаще всего делается именно на основе качества датчиков. От этого никуда не деться.

Например, тип и вид пожарной сигнализации в школе может быть самым разным. Но вот какие будут установлены уловители, определяет закон о пожарной безопасности учреждений.

Теплоуловители

Это самый старый тип, поскольку использовали их еще сто пятьдесят-двести лет назад. Сегодня их конструкция представляет собой обычную термопару, которая, в свою очередь, начинает работать, то есть проводить ток, только при определенной температуре воздуха. Эти виды пожарной сигнализации, фото которых имеются в представленной на суд читателей статье, можно увидеть и в любом здании прошлого века.

Проблема здесь довольно очевидна - температура воздуха поднимается только тогда, когда огонь разгорелся.

То есть со скоростью реагирования тут нелады. Прошлый век стал расцветом таких датчиков, их ставили повсеместно. На данный же момент их постепенно вытесняют другие виды.

Дымоуловители

Если говорить о таких специфических вещах, как виды то не вспомнить о детекторах дыма было бы кощунством. Ведь именно они сегодня занимают лидирующую позицию на этом особенном во всех смыслах рынке.

Дым - это один из основных признаков появления огня. Что интересно, он появляется первым в большинстве случаев. Часто даже можно довольно долго наблюдать дым, пока не появится пламя - например, при тлении проводки. Так что, преимущества над предыдущим типом очевидны. Пожар отслеживается еще на зародышевой стадии, а потому это позволяет принимать превентивные меры.

Работает все на прозрачности воздуха, но определять задымленность можно по разным принципам. Линейные модели используют в работе направленный луч разного диапазона - для работы необходим также отражательный или фотоэлемент, который и отреагирует на попадание луча.

Когда реакции нет, значит, прозрачность нарушена, датчик сработает.

Если в первом типе используется оптический и ультрафиолетовый диапазон волн, то во втором, точечном, работа основывается на инфракрасном излучении.

Такие волны попросту не должны вернуться к уловителю в нормальных условиях. Если же сигнал отражается обратно, это означает наличие посторонних веществ в воздухе.

Точечные датчики стоят меньше линейных, но последние, соответственно, надежнее. Так что выбирать все равно придется.

Датчики пламени

Такой вид обычен для производственных помещений, цехов и т.д. То есть работать можно только с пламенем, так как воздух запылен, а температура априори повышена.

Могут быть инфракрасными или ультрафиолетовыми - это два основных типа.

Таким образом, прибор реагирует на выделяемое тепло, но сразу, а не тогда, когда оно нагреет воздух, как это работает с термоуловителями. Можно также использовать и электромагнитные датчики - они будут реагировать именно на эту составляющую пламени, таким образом, избегая ложных срабатываний.

Сигнализация

Пожар может быть отслежен еще и за счет обычной ультразвуковой охранной системы квартиры.

Суть здесь в том, на каком принципе работает устройство. В данном случае, это перемещение воздушных масс.

Сигнализация будет реагировать не только на нарушителя, который перемещает воздух при движении, но и на открытое пламя. Последнее обязательно поднимет целый пласт нагретого воздуха вверх, что и вызовет срабатывание прибора.

Впрочем, полагаться на такую систему не стоит, поскольку она не предназначена для отслеживания пожаров.

Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной команде, что позволяет быстро его ликвидировать и значительно уменьшить размеры ущерба. До сих пор в некоторых отдаленных районах сельской местности используются удары в колокол или по металлическому рельсу, а также телефонная связь. К звуковым системам пожарной сигнализации предприятия относят гудок, сирену и др. В настоящее время широко применяются электрические и автоматические звуковые системы пожарной сигнализации, а также радио- и телефонная связь.

Основными элементами электрической и автоматической пожарной сигнализации являются: извещатели (датчики), устанавливаемые на объектах; приемные станции, регистрирующие начавшийся пожар; линейные сооружения, соединяющие извещателей с приемными станциями. Приемные станции располагаются в ближайших специальных помещениях пожарной охраны или в местах нахождения круглосуточного дежурства и обеспечивают прием сигналов от извещателей, преобразование их в световую и звуковую информацию, а при необходимости - включение автоматических средств пожаротушения.

Электрическая пожарная сигнализация (ЭПС) позволяет быстро и безотказно подавать сигнал тревоги, фиксировать сигнал, обеспечивает двустороннюю проводниковую между извещателями и приемной станцией. Кнопочные извещатели, действующие от нажатия рукой, должны располагаться в доступных местах: вестибюлях, коридорах, лестничных клетках и т. п.

По схемам включения ЭПС делится на лучевую и шлейфную. В лучевой схеме (рис. 7.7, а) от станции к извещателю идут лучи, состоящие из двух проводов - прямого и обратного. Лучевая система применяется, обычно в тех случаях, когда имеется небольшая протяженность линии или используется кабель телефонной связи.

Приемный аппарат

Извещатели

Линия шлейфа


Рис. 7.7. Схема электрической пожарной сигнализации: а - лучевая; б - шлейфная

Шлейфная сигнализация (рис. 7.7, б) представляет собой кольцо, в которое последовательно включены кодовые извещатели, образуя один общий провод - шлейф.

Наиболее надежной и быстрой системой извещения о пожаре является автоматическая система пожарной сигнализации АПС, которая без участия человека позволяет обнаружить возникший пожар и известить о нем приемную станцию. Эта система применяется на опасных в пожарном отношении объектах (базах, складах, торговых предприятиях). По способу восприятия первичного импульса автоматические извещатели подразделяются на тепловые, световые и комбинированные (дымовые и тепловые),


/ - бочка с водой; 2 - пожарные ведра; 3 - выкидные пожарные рукава; 4 - огнетушитель ОП-5; 5 - гидропульт-ведро; 6 - углекислотный огнетушитель ОУ-2; 7 - лопаты; 8- ящик с песком; 9 - багры; 10- ломы; 11 - пожарные топоры

оптические и ультразвуковые, которые устанавливают под потолком помещений.

Тепловые извещатели бывают разных моделей и срабатывают под воздействием возникшего повышенного источника тепла (конвекционного или лучистого), исходящего от очага пожара. В тепловом датчике чувствительным элементом являются биметаллические пластинки. При температуре 80 °С пластинка изгибается, размыкая цепь сигнализации. Площадь, контролируемая одним датчиком, - до 15 м.

В световых извещателях (фотоэлементах) используется явление фотоэффекта. Данные извещатели реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную часть спектра от излучений открытого пламени. При пожарах наряду с переносом тепла, теплопроводностью и конвекцией среды происходит тепловое излучение за счет раскаленных твердых и газообразных веществ.

Дымовые датчики (извещатели) служат для подачи сигнала о пожарной опасности при появлении дыма в закрытых помещениях.

Они представляют собой ионизационные камеры и срабатывают при повышенной концентрации дыма в помещении.

Комбинированные извещатели представляют собой комбинацию дымового и теплового датчиков (ионизационная камера и терморезисторы), которые срабатывают на повышенную концентрацию дыма или световой поток.

Ультразвуковые датчики предназначены для обнаружения в помещениях движущихся объектов (колеблющееся пламя). Один такой датчик контролирует площадь до 1000 м.

Для обеспечения безотказной работы извещателей необходимо следить за их исправным состоянием. Ответственность за организацию эксплуатации и технического содержания систем пожарной сигнализации несет руководитель предприятия.

Первичные средства пожаротушения, используемые для тушения небольших очагов возгарания до прибытия пожарных команд, располагаются на специальных щитах (рис. 7.8), которые должны располагаться в удобных для доступа местах: на территории хозяйственного двора, в подлестничных пространствах и не должны захламляться тарой, мусором и другими предметами.

На них располагают различные инструменты (шанцевый) и средства для тушения пожара. Средства для тушения пожаров и инструменты должны окрашиваться в красный цвет, а надписи о их принадлежности делают белой краской.

Одно из условий успешной борьбы с пожарами - своевременное их обнаружение, раннее оповещение противопожарных служб и начало ак­тивного пожаротушения на начальной стадии развития пожара. Эти за­дачи решаются с помощью пожарной связи и сигнализации. Пожарная связь обеспечивает извещение о пожаре и вызов противопожарных служб, диспетчерскую связь по управлению силами и средствами пожаро­тушения и оперативную связь подразделений во время тушения пожара. Пожарная связь осуществляется по городской или специальной телефон­ной сети, либо коротковолновыми приемо-передающими системами.

Пожарная сигнализация служит для раннего обнаружения загора­ния и сообщения о месте его возникновения и состоит из извещателей, линейной связи и приемной станции.

Системы пожарной сигнализации могут быть как автоматического, так и ручного действия. В зависимости от способа соединения прово­дами извещателей с приемной станцией пожарная сигнализация бывает лучевой (радиальной) или шлейфной (кольцевой) системы.

Извещатели электрической пожарной сигнализации - приборы, реа­гирующие на дым, лучистую энергию, тепло, ионизацию, сигнал которых передается на приемную станцию, а также на включение стационарных установок пожаротушения.

Срабатывание извещателей в зависимости от их типов может про­исходить автоматически или при ручном включении,

Извещатели ручного типа имеют простое контактное устройство и приводятся в действие нажатием пусковой кнопки. Ручные извещатели типа ПКИЛ-7 кнопочного действия располагают на заметных местах в зданиях и производственных цехах. Для подачи сигнала о пожаре следует разбить стекло и нажать рукой кнопку извещателя.

Автоматические извещатели преобразуют неэлектрические величины в электрический сигнал. По принципу действия преобразователи подраз­деляются на параметрические, в которых не электрические величины преобразуются в электрические с помощью вспомогательного источни­ка тока, и генераторные, в которых изменение неэлектрической вели­чины вызывает появление собственной электродвижущей силы.

В зависимости от того, на какое явление реагируют автоматичес­кие извещатели (датчики), их разделяют на следующие виды:

1) тепловые пожарные извещатели, реагирующие на повышение температуры;

2) датчики, реагирующие на дым или газообразные продукты го­рения;

3) датчики, реагирующие на световое излучение (пламя, искру);

4) комбинированные датчики, в которых используется несколько типов чувствительных элементов, основанных на различных принципах преобразования.

Автоматические пожарные извещатели, в свою очередь, подразде­ляются на три группы:

а) датчики максимального действия, срабатывающие при дости­жении контролируемыми параметрами (дымом, температурой, излучением) определенной величины;

б) дифференциальные извещатели реагируют на скорость измене­ния контролируемого параметра;

в) максимально-дифференциальные - реагируют как на абсолют­ное значение контролируемого параметра, так и на скорость его из­менения.

Тепловые датчики максимального действия (типа АТИМ, АТП) сраба­тывают при достижении температуры окружающей среды - 50, 70,100, 140°С. В качестве чувствительного элемента в них используются плавкие или сгораемые (целлулоидные) вставки, ртутные, жидкостные или биметаллические звенья, а также электротехнические устройства, работающие на принципе изменения электропроводимости участков цепи.

Датчик тепловой легкоплавкий ДТЛ (рис.16.18) получил распро­странение ввиду простоты конструкции и возможности подключения в установки охранно-пожарной сигнализации. Чувствительный элемент датчика образован двумя пружинящими пластинами 2, спаянными на од­ном конце сплавом Вуда 1 (олово+кадмий+висмут+свинец), с температу­рой плавления 72°С. Вторые концы пластин укреплены на пластмассовом основании 3 и подключены с электрическим зажимом 4. При повышении температуры спай расплавляется и пластины расходятся, размыкая цепь сигнализации.

Термоизвещатели типа ТРВ максимального действия (рис.16.19) имеют взрывоопасное исполнение и устанавливаются во взрывоопасных помещениях всех классов. Принцип действия основан на различии ли­нейных удлинений при нагревании латунной трубки и инварового стерж­ня. Эти извещатели служат не только для сигнализации о повышении температуры выше допустимой (порог срабатывания различных модифи­каций ТРВ составляет 70 и 120°С), но и для пуска автоматических систем пожаротушения.

Дифференциальные извещатели реагируют на скорость нарастания температуры независимо от температуры в защищаемом помещении. На­пример, датчик пожарной сигнализации ДПС-038 в качестве чувствитель­ного элемента имеет батарею из 50 термопар и работает на принципе разности термоэлектродвижущей силы на зачерненном и посеребрен­ном спаях термопар. Извещатель срабатывает при быстром повышении температуры (не менее 30° за 7 с.). Расчетная площадь обслуживания помещения составляет до 30 м 2 .

Термоизвещатели, как правило» инерционны, т.е. для срабатыва­ния им необходимо некоторое время (от 50 до 120 с.). Часто пожару предшествует тление. Начальная фаза пожара может продолжаться несколько часов. В этом случае система пожарной сигнализации, дей­ствие которой обусловливается повышением температуры или наличием открытого огня, может сигнализировать о пожаре лишь после того, как он, достигнув высшей фазы развития, будет быстро распростра­няться. Поэтому в системах пожарной сигнализации часто применяют извещатели, реагирующие на появление дыма или газообразных про­дуктов горения. Чувствительным элементом таких малоинерционных извещателей являются фотоэлементы, счетчики фотонов или ионизацион­ные камеры.

Принцип работы дымовых извещателей основан на изменении опти­ческих свойств среды при появлении дыма и может быть осуществлен двумя методами: I) по ослаблению первичного светового потока; 2) по интенсивности отраженного (рассеянного) частицами дыма светового потока.

Первый метод применяется в линейных оптико-электронных охранно-пожарных извещателях, второй - в извещателях типов ИДФ и ДИП.

Извещатель дымовой фотоэлектрический ИДФ состоит из оптичес­кого узла, содержащего источник света и фотоприемник, и полупровод­никового усилителя (рис.16.20).

В дежурном режиме свет не попадает на фоторезистор, а при появ­лении дыма происходит рассеяние света и сопротивление фоторезисто­ра уменьшается, что приводит к срабатыванию усилителя и выдаче сиг­нала тревоги.

Аналогичный принцип используется в извещателях типа ДИП-1 и ДИП-2. Для обеспечения устойчивости к фоновой освещенности в них применен способ модулирования источника света импульсами от мульти­вибратора. Извещатель срабатывает только при отражении частицами дыма света от модулированного источника. Посторонний источник света не может вызвать ложного срабатывания извещателя.


Похожая информация.


Пожарная сигнализация применяется для своевременного оповещения о времени и месте пожара и принятия мер по его ли­квидации.

Системы пожарной сигнализации состоят из пожарных извещателей (датчиков), линий связи, приемной станции, откуда сигнал о пожаре может передаваться в помещения пожарных ко­манд, и т.п.

Электрическая пожарная сигнализация в зависимости от схемы соединения извещателей с приемной станцией подразде­ляется на лучевую и кольцевую или шлейфную.

При лучевой схеме от приемной станции к каждому извещателю подводится отдельная проводка, называемая лучом.

При кольцевой (шлейфной) схеме все извещатели подсоеди­няются последовательно в один общий провод, оба конца которого подводятся к приемной станции. На крупных объектах в прием­ную станцию может включаться несколько таких проводов или шлейфов, а в один шлейф может быть включено до 50 извещателей.

Пожарные извещатели могут быть ручные (кнопки, уста­новленные в коридорах или лестничных клетках) и автоматиче­ские, которые преобразуют неэлектрические физические величи­ны (излучение тепловой и световой энергии, движение частиц дыма и др.) в электрические сигналы определенной формы, пере­даваемые по проводам на приемную станцию.

Ручной извещатель типа ПКИЛ-9 приводится в действие нажатием кнопки. Эти извещатели располагаются на видных местах (на лестничных площадках, в коридорах) и окрашиваются в красный цвет. Лицо, заметившее пожар должно разбить защитное стекло и нажать кнопку. При этом замыкается электрическая цепь и на приемной станции вырабатывается звуковой сигнал и загорается сигнальная лампочка.

Извещатели подразделяются на параметрические, в которых неэлектрические величины преобразуются в электрические, и ге­нераторные, в которых изменение неэлектрической величины вы­зывает появление собственной электродвижущей силы (ЭДС).

Наиболее широкое Распространение получили время автоматические извещатели . По принципу действие на тепловые, дымовые, комбинированные и световые. Тепловые извещатели максимального действия АТИМ-1 АТИМ-3 в зависимости от настройки срабатывают при повышении температуры до 60, 80 и 100° С. Извещатели срабатывают вследствие л формации биметаллической пластинки при нагревании. Каждый из этих извещателей может контролировать площадь до 15 м 2 . полупроводниковых термоизвещателях ПТИМ-1, ПТИМ-2 чувствительными элементами являются термосопротивления, при нагревании которых изменяется ток в цепи. Извещатели срабатывают при повышении температуры до 40-60° С и защищают площадь до 30 м 2 . Тепловые извещатели ДПС-038, ДПС-1АГ дифференциального действия срабатывают при быстром повышение температуры (на 30° С за 7 с) и применяются во взрывоопасных помещениях; контролируемая площадь составляет 30 м 2 . В извещателях этого типа применены термопары, в которых при нагревании возникает термо-ЭДС. В дымовых извещателях ДИ-1 в качестве чувствительного элемента используется ионизационная камера. Под действием радиоактивного изотопа плутоний-239 в камере протекает ионизационный ток. При попадании в камеру дыма увеличивается поглощение а-лучей и ионизационный ток уменьшается. Комбинированный извещатель КИ-1 представляет собой сочетание дымового и теплового извещателей. К ионизаци­онной камере дополнительно подключается термосопротивление Такие извещатели реагируют и на появление дыма, и на повышение температуры. Температура срабатывания таких извещателей составляет 60-80° С, расчетная площадь обслуживания - 50-100 м 2 .

Извещатели ДИ-1 и КИ-1 не устанавливаются в сырых, сильно запыленных помещениях, а также помещениях, в которых со­держатся пары кислот, щелочей или температура этих помещений выше +80° С, так как эти условия могут вызвать ложные сраба­тывания извещателей.

Световые извещатели СИ-1, АИП-2 реагируют на ультрафиоле­товую часть спектра пламени. Их чувствительными элементами являются счетчики фотонов. Извещатели устанавливаются в по­мещениях, имеющих освещенность не более 50 лк; контролируе­мая ими площадь составляет 50 м 2 .

Билет 55

К первичным средствам относятся огнетушители, гидропом­пы (поршневые насосы), ведра, бочки с водой, ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы и т.п.

Огнетушители бывают химические пенные (ОХП-10, ОП-5, ОХПВ-1О и др.), воздушно-пенные (ОВП-5, ОВП-10), углекислотные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), углекислотно-бромэтиловые (ОУБ-3, ОУБ-7), порошковые (ОПС-6, ОПС-10).

Химические пенные огнетушители типа ОХП-10, ОХВП-10 (рис.3)состоят из стального баллона, в котором находятся щелочной рас­твор и полиэтиленовый стакан с кислотным раствором. Приведе­ние огнетушителя в действие производится поворотом вверх до отказа рукоятки, которая открывает стакан с кислотным рас­твором. Огнетушитель переворачивают вверх дном, растворы смешиваются и начинают взаимодействовать. Химическая реак­ция сопровождается выделением углекислого газа, который созда­ет в баллоне избыточное давление. Под действием давления обра­зующаяся пена впрыскивается в зону горения.

Химические пенные огнетушители типа ОП-3 или ОП-5 приводятся в действие ударом бойка ударника о твердое основа­ние. При этом разбиваются стеклянные колбы, серная кислота выливается в баллон и вступает в химическую реакцию со щело­чью. Образующийся углекислый газ в результате реакции вызы­вает интенсивное вспенивание жидкости и создает в баллоне дав­ление порядка 9-12 атмосфер, благодаря чему жидкость в виде струи пены выбрасывается из баллона через сопло.

Продолжительность действия химических пенных огнету­шителей порядка 60-65 с, а дальность струи до 8 м.

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП-5, ОВП-10) заряжа­ются 5% водным раствором пенообразователя ПО-1. При приведе­нии в действие огнетушителя сжатая двуокись углерода выбрасы­вает раствор пенообразователя через пенный насадок, образуя струю высокократной пены.

Продолжительность действия воздушно-пенных огнетуши­телей до 20 с, дальность струи пены порядка 4-4,5 м.

Углекислотные огнетушители ОУ-2 (рис.4) состоят из баллона с углеки­слотой, запорно-пускового вентиля, сифонной трубки, гибкого металлического шланга, диффузора (раструба-снегообразователя), рукоятки и предохранителя. Запорный вентиль имеет предохра­нительное устройство в виде мембраны, которое срабатывает при повышении давления в баллоне сверх допустимого. Газ в баллоне находится под давлением порядка 70 атмосфер (6-7 МПа) в жидком состоянии. Огнетушители приводятся в действие при вращении запорного вентиля против часовой стрелки. При откры­тии вентиля углекислый газ выходит наружу в виде снега. При повышении окружающей температуры давление в баллоне может достигать 180-210 атмосфер (180 - 210-Ю5 Па).

Время действия углекислотных огнетушителей до 60 с, дальность - до 2 м.

Рис.3 Огнетуши­тель химический пен­ный ОХП-10

Рис.4. Огнетуши­тель углекислотный ОУ-2

Углекислотно-бромэтиловый огнетушитель (ОУБ-7) состоит из баллона, заполненного бромистым этилом, двуокисью углерода, а также сжатым воздухом для выбрасывания огнегасящего веще­ства через сопло. Время действия ОУБ-7 порядка 35-40 с, длина струи 5-6 м. ОУБ-7 приводится в действие нажатием пусковой рукоятки. Работу огнетушителя можно прекратить, отпустив ру­коятку.

Порошковые огнетушители (ОПС-6, ОПС-10) состоят из корпуса, емкостью 6 или 10 л, крышки с предохранительным клапаном и сифонной трубкой, баллончика для газа емкостью 0,7 л, соединенного с корпусом при помощи патрубка, гибкого шланга с удлинителем и раструбом.

При приведении огнетушителя в действие порошок из его корпуса через сифонную трубку выталкивается сжатым газом, который давит на массу порошка сверху, проходит через его тол­щину и вместе с порошком выходит наружу.

Время действия порошковых огнетушителей - 30 с, рабочее давление 8∙10 5 Па, а начальное давление в газовом баллончике 15∙10 6 Па.

Все огнетушители подвергают периодическому контролю и пе­резарядке

Стационарные противопожарные установки представляют собой неподвижно смонтированные аппараты, трубопроводы и оборудование, которые предназначаются для подачи огнегасительных веществ в зону горения.

Передвижные установки в виде насосов для подачи воды и других огнегасительных веществ к месту пожара монтируются на пожарных машинах. К пожарным машинам относятся пожарные автомобили, автоцистерны, автонасосы, мотопомпы, пожарные поезда, теплоходы и др.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

На предприятиях связи в результате нарушения правил безопасности или неисправно-сти оборудования могут приводить.несчастные случаи, которые приводят к травмированию человеческого организма или нарушению его нормального функционирования.

Своевременная и квалифицированная доврачебная медицинская помощь пострадавше-му может не только сохранить ему здоровье, но и спасти саму жизнь. Отсутствие дыхания и кровообращения в течение 4-6 минут вызывает в организме необратимы (изменения, и по-мощь медицинских работников, прибывших спустя некоторое время после несчастного случая, может оказаться бесполезной. Поэтому каждый техник-связист должен уметь быстра и пра-вильно оказать первую помощь.

Первая помощь заключается в прекращении действия опасных факторов, временной остановке кровотечения, наложении асептических (стерильных) и шинных повязок, борьбе с болью и проведении оживляющих мероприятий по восстановлению дыхания сердечной дея-тельности и, наконец, доставке пострадавшего лечебное учреждение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Первая помощь пострадавшему от электрического тока делится на несколько этапов:

освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока;

определение состояния пострадавшего;

проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока следует от-ключить электроустановку от питающего напряжения с помощью органов отключения: кнопок, рубильников, выключателей; если это сделать невозможно, то необходимо вывернуть пробочные предохранители или перерубить провода острыми предметами, имеющими изолирующие рукоятки. Если провод лежит на пострадавшем, то следует воспользоваться любым нетокопроводящим предметом (сухой палкой, доской), для того чтобы снять провод с пострадавшего и отбросить его в сторону.

Если человек попал под воздействие электрического тока, находясь на опоре, то для прекращения действия тока на токоведущие провода можно набросить предварительно зазем-ленный провод, который вызовет срабатывание защиты и отключение напряжения. В этом случае необходимо предусмотреть мероприятия» предотвращающие падение пострадавшего с опоры.

Во многих случаях можно оттащить пострадавшего за одежду, не касаясь руками ого-ленных частей его тела, чтобы самому не попасть под воздействие электрического тока. Если есть возможность следует предварительно надеть диэлектрические перчатки, галоши

Освободив пострадавшего от воздействия электрического тока, следует быстро оце-нить его состояние. Если пострадавший находится в сознании, но долгое время находился под воздействием тока, то ему необходимо обеспечить полный покой и наблюдение течение 2-3 часов, так как нарушения, вызванные электрическим током, могут протекать без видимых сим-птомов, но спустя некоторое время могут развиться патологические последствия вплоть до на-ступления клинической смерти. В связи с этим вызов врача при всех поражениях электриче-ским током обязателен. Если пострадавший находится без сознания, но дыхание и сердечная деятельность сохранились (прощупывается пульс), то его следует удобно и ровно уложить на спину, растегнуть стесняющую одежду, создать приток свежего воздуха. Затем пострадавшему следует время от времени давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой и постоянно растирать и согревать тело. При возникновении рвоты голову пострадавшего следует по-вернуть набок влево.

Если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни (не прощупывается пульс, отсут-ствует сердцебиение, судорожное неритмичное дыхание), то следует немедленно приступить к проведению реанимации (оживления). В первую очередь необходимо нормализовать дыхание как главный источник снабжения всех органов кислородом и кровообращение, доставляющее кислород ко всем тканям человеческого организма. Восстанавливают дыхание у пострадавшего с помощью искусственного дыхания. Искусственное дыхание может проводиться различными способами: ручными (методы Сильвестра, Шефера и т. д.); «изо рта в рот» или «изо рта в нос»; аппаратно-ручными.

Ручные методы искусственного дыхания малоэффективны, так к они не обеспечива-ют достаточного поступления воздуха в легкие пострадавшего. В последние годы широкое рас-пространение получили методы искусственного дыхания «изо рта в рот» и изо рта в нос». Эти методы заключаются в принудительном наполнении воздухом легких пострадавшего из легких оказывающего помощь вдуванием. Как известно, в окружающем нас воздухе содержится около 21% кислорода, а в выдыхаемом из легких-16%.

Этого количества кислорода оказывается достаточно для Держания в какой-то мере газообмена в легких. При одном шин в легкие пострадавшего поступает 1-1,5 л воздуха, что значительно больше, чем при ручных методах. Вдувание следует водить с частотой собствен-ного дыхания, но не менее 10-12 раз в минуту. Если пострадавший сделает самостоятельный вдох, то вдувание следует приурочить ко времени собственного вдоха пострадавшего. Не следует при первом же самостоятельном вдохе прекращать искусственное дыхание, его необходимо продолжав еще некоторое время, так как неритмичные и слабые самостоятельные вдохи не могут обеспечить достаточный газообмен легких.

Аппаратно-ручные методы проведения искусственного дыхания реализуются с по-мощью аппаратов-мехов, которые обеспечивают достаточный газообмен в легких пострадавшего. Наиболее удобными в эксплуатации являются переносные аппараты РПД 1 и РПА-2.

Для восстановления сердечной деятельности проводится непрямой, или закрытый, массаж сердца. Тот, кто оказывает помощь, встает с левой стороны от пострадавшего и кладет основание ладони на нижнюю треть грудины, а кисть другой руки накладывает поверх первой. Используя массу тела, он надавливает на грудину с такой силой, чтобы она смещалась в сторо-ну позвоночника на 3-6 см. В минуту следует проводить 60-70 надавливаний. Признаки восстановления работы сердца - появление собственного пульса, порозовение кожи, сужение зрачков.

Часто непрямой массаж сердца сочетается с искусственным дыханием. Если помощь оказывают два человека, то один проводит массаж сердца, а другой - искусственное дыхание. После каждых трех-четырех надавливаний следует одно вдувание.

Если в оказании помощи участвует один человек, то цикличность искусственного ды-хания и непрямого массажа сердца меняется: 3-4 вдувания, затем 15 надавливаний, 2 вдува-ния, 15 надавливаний и т. д.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ. ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

Рана является следствием механического повреждения тканей и организма человека. В рану могут быть занесены различные микробы, поэтому следует обязательно обращаться к вра-чу для обработки раны и введения противостолбнячной сыворотки. Не следует промывать рану водой, удалять землю, засыпать рану порошками или другими лечебными средствами, удалять из раны сгустки крови; правильно обработать рану может только медицинский работник. Необходимо вскрыть индивидуальный пакет, наложить на рану стерильный материал и затем забинтовать её. Для остановки капиллярного или венозного кровотечения поднимают конечность вверх, накладывают на рану давящую повязку. Для остановки артериального кровотечения резко сгибают конечность в суставе, прижимают артерию пальцем, накладывают жгут или закрутку. В качестве жгута применяют резиновый шнур, а в качестве закрутки - ремни, полотенца, платки и т. п. ЖГУТ или закрутка накладываются выше раны на расстоянии 5-7 см от ее края. Под жгут или закрутку следует положить записку указанием времени наложения. В летнее время года жгут накладывать на 2 часа, в холодное - на 1 час. Затем жгут слет ослабить на 2-3 минуты, чтобы кровь могла притекать к поврежденной конечности, иначе может произойти омертвение ткани. Если после ослабления жгута кровотечение возобновится, жгут затягивается повторно.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, УШИБАХ И РАСТЯЖЕНИЯХ

При переломах и вывихах первая доврачебная помощь заключается в обеспечении пол-ной неподвижности, иммобилизации поврежденной части тела. Иммобилизация необходима для уменьшения болей, предотвращения дальнейшего травмирования мягких тканей организма обломками костей.

Признаками переломов являются боль, неестественная форма поврежденной части те-ла, подвижность кости в области перелома. Для обеспечения неподвижности применяются спе-циальные шины или подручные средства - лыжные палки, доски, зонты и т. п. Шины необхо-димо выбирать такой длины, чтобы иммобилизировать два сустава - выше и ниже перелома. Если перелом открытый, то вначале следует перевязать рану асептической повязкой, а затем наложить шину.

При переломах черепа пострадавший укладывается на спину, голова поворачивается набок, к голове прикладывается холод (лед, снег или холодная вода в полиэтиленовых меш-ках).

При переломах позвоночника под пострадавшего осторожно подсовывается широкая доска или щит или пострадавший поворачивается на живот лицом вниз. При переворачивании следует следить за тем, чтобы позвоночник не перегибался, иначе можно травмировать спинной мозг.

При переломе или вывихе ключицы следует в подмышечную впадину положить комок ваты или мягкой ткани. Руку, согнутую под прямым углом, прибинтовать к туловищу или под-вязать косынкой к шее. К области повреждения приложить холод.

При переломах и вывихах костей рук следует наложить шины, подвесить руку под прямым углом на косыке или поле пиджака. к месту повреждения приложить холод. Самостоя-тельная попытке устранить вывих может привести к более тяжелой травме; квалифицированно вправить вывих может только врач или фельдшер.

При переломах ребер следует туго забинтовать грудную клетку во время выдоха.

При всякого рода ушибах и растяжениях связок повреждаемое место следует туго за-бинтовать и приложить к нему холодный предмет.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ И ОБМОРОЖЕНИЯХ

Ожог - это повреждение тканей, возникающее под действием низкой температуры, хи-мических веществ, электрического тока, солнечных и рентгеновских лучей. Различают четыре степени ожогов: 1-я - покраснение кожи, 2-я образование пузырей, 3-я омертвение всей толщи кожи и 4-я - обугливание тканей. Тяжесть повреждения зависит от степени и площади ожога. Еcли повреждено более 20% поверхности тела, то ожог вызывает изменения в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах. У пострадавшего может развиться шок. При оказании первой помощи на поврежденное место следует наложить стерильную повязку, пузырь со льдом или холодной водой и отправить пострадавшего в больницу.

Не следует вскрывать пузырей, отдирать приставшую одежду сургуч, канифоль, так как это может привести к занесению инфекции и длительному заживлению раны. Не следует также смазывать рану от ожога мазями, маслом, засыпать порошками. При ожогах глаз вольтовой дугой следует их промыть 2-3%-ным раствором борной кислоты и направить пострадавшего в больницу.

При химических ожогах (кислотами или щелочами) поврежденное место необходимо в течение 10-15 минут промывать водой (лучше проточной), а затем нейтрализующим раство-ром- при ожогах кислотами 5%-ным марганцево-кислого калия или 10%-ным раствором питье-вой соды (одна чайная ложка на стакан воды), при ожогах щелочами 5%-ым раствором уксус-ной или борной кислоты. Для промывания глаз используют более слабые, 2-3%-ные раство-ры.

Обморожение -- это поражение тканей организма в результате воздействия низкой температуры. Чаще всего обморожениям подвергаются нижние конечности. Первая помощь при обморожениях заключается в согревании всего тела, растирания отмороженных частей мягкой сухой тканью (перчатками, шарфом и т. п.). Применять для растирания снег не следует, поскольку содержащиеся в нем льдинки могут повредить кожу, что способствует занесению инфекции и удлиняет процесс заживления. После того как поврежденное -место покраснеет, необходимо наложить повязку с каким-либо жиром (маслом, салом и т. п.) и держать повреж-денную конечность в приподнятом положении. Пострадавшего необходимо отправить в лечеб-ное учреждение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ, ТЕПЛОВОМ И СОЛНЕЧНОМ УДАРАХ, ОТРАВЛЕНИЯХ. ПЕРЕНОСКА И ПЕРЕВОЗКА ПОСТРАДАВШЕГО

Обморок - внезапная, кратковременная потеря сознания. Обмороку предшествует обморочное состояние (тошнота, головокружение, потемнение в глазах). При обмороке по-страдавшего следует уложить на спину с несколько опущенной головой, расстегнуть стесняю-щую одежду, создать приток свежего воздуха, Дать понюхать нашатырный спирт, приложить грелку к ногам. пострадавший очнется, можно дать ему горячий кофе. 100

Тепловой удар - резкое внезапное расстройство деятельности центральной нервной системы, возникающее в результате перепева всего организма. Тепловой удар возникает при длительном) действии высокой температуры окружающей среды, пребывании в помещениях с повышенной влажностью и недостаточным движением воздуха. При этом нарушается меха-низм теплоотдача, что приводит к серьезным нарушениям в организме. Близким к тепловому является солнечный удар, возникающий в результате перегрева головы прямыми солнечными лучами.

При тепловом и солнечном ударах пострадавшего необходимо быстро перенести в прохладное, затененное место, уложить на спину с несколько приподнятой головой, обеспечить покой, создать приток свежего воздуха и положить на голову лед или холодные примочки.

При переноске и перевозке пострадавшего следует быть очень осторожным, чтобы не причинить ему боли, дополнительной травмы и тем самым не вызвать ухудшения его состоя-ния. Переносить лучше всего на носилках (специальных или сделанных из подручного мате-риала). При укладывании на носилки следует приподнять пострадавшего и подставить под него носилки, а не переносить пострадавшего к носилкам. При переломах позвоночника или нижней челюсти пострадавший укладывается на живот, если носилки мягкие.

По ровной местности пострадавшего несут ногами вперед, а при подъеме в гору или по лестнице - головой вперед. Носильщики должны идти не в ногу, с несколько согнутыми коленями, чтобы носилки раскачивались как можно меньше. При переноске на большие рас-стояния к ручкам носилок привязывают лямки, которые перекидывают через плечо. При перевозке транспортом (на автомашине, повозке) следует создать максимум удобств, избегать тряски; лучше укладывать пострадавшего прямо на носилках, подстелив что-либо мягкое (сено, траву и пр.).


Требование ТБ к аппаратуре телеф станций

В настоящее время для организации междугородной телефон ной связи применяются коорди-натные станции АМТС-3, АРМ-2И квазиэлектронная станция «Метаконта ЮС», системы пере-дач- К-60П, К-1920П, К-1920У « др. В их производственных цехах значительно снижен уровень шума и тем самым улучшены условия труда работников связи. Все работы на телефонных и телеграфных станциях проводятся в соответствии с Правилами техники безопасности при оборудовании и обслуживании телефонных и телеграфных станций. Из всех цехов МТС линейно-аппаратный и цех элей тропит а кия представляют наибольшую опасность с точки зрения поражения электрическим током.

При работе в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦ) следует быть особенно внимательным, так как некоторые стойки питаются от сети переменного тока напряжением 220 В, а к другим подво-дится напряжение дистанционного питания (ДП), которое может достигать больших значений. Например, для системы К-1920П напряжение ДП составляет 2 кВ.

Электропитание ЛАЦ осуществляется по двухлучевой схеме от двух независимых источников. Напряжение постоянного тока подается на аппаратуру через неизолированные шины, располо-женные на высоте. Прикосновение к шинам возможно лишь при работе на стремянке. Чтобы исключить такое прикосновение в системе «Метаконта ЮС» вместо шин применяется кабель.

Для проверки прохождения сигналов в сторону линии и коммутационных цехов в ЛАЦ для аппаратуры К-1920П устанавливаются испытательные стойки ИС-"1УВ и ИС-2УВ. Для удобства! обслуживания стойка ИС-2УВ снабжена столиком, а измерительные приборы и рукоятки управления размещены на вертикальной панели в оптимальной рабочей зоне.

В ЛАЦ стойки устанавливаются в ряды, между которыми имеется проход достаточной ши-рины для безопасного и удобного обслуживания аппаратуры. На шкафы и стойки, к аппаратуре которых подводится напряжение ДП, наносятся красные стрелки предупреждающие персонал об опасности поражения током. Для исключения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением ДП, в некоторых системах например, К-60П применяется блокировка цепей ДП.

Для защиты аппаратуры ЛАЦ от возможных перегрузок стойки снабжаются автоматическими или плавкими предохранителя. При перегорании предохранителей или появлении других неисправностей срабатывает оптическая и звуковая сигнализация, сигнальные лампы располагаются на стативах, на рядовом транспаранте и общестанционном табло. Например, при выходе из -троя ламп линейных усилителей системы К-1920У загораются лампа «УС» на плате защиты и сигнализации (ПЗС), сигнал «Тракт» на рядовом транспаранте, красная общестоечная лампа и звенит звонок. Для исключения поражения электрическим током перед вводными, вводно-испытательными стойками, стойками ДП, вспомогательными торцевыми стойками (СВТ), стойками автоматических регуляторов напряжения (САРН) должны быть положены диэлектрические коврики, а корпуса стоек заземлены.

При проведении профилактических и ремонтных работ на токоведущих частях аппаратуры ЛАЦ напряжение с них снимается, т. е. работа производится при полном снятии напряжения. Если на оборудовании до 500 В снять напряжение нельзя, то, как исключение, допускается проводить работу без снятия напряжения, но с обязательным применением диэлектрических перчаток, диэлектрических ковриков и инструментов с изолирующими рукоятками. Особенно это касается электрических измерений и определения мест повреждения цепей воздушных линий, подверженных опасному влиянию линий электропередачи и электрифицированных железных дорог. Подключать измерительные приборы к жилам кабеля, находящимся под напряжением, необходимо в диэлектрических перчатках в присутствии второго человека. Проводить измерения во время грозы запрещается.

Жилы кабеля распаиваются на боксах. Штифты кабельных боксов, через которые подается напряжение ДП, заключаются в изоляционные трубки, а гнезда боксов закрываются защит-ными крышками. На крышку наносится красная стрелка. Линии на боксах коммутируются с помощью двухпарных вилок с корпусом из пластмассы или специальных дужек с изоляцион-ным покрытием той части, за которую берутся руками. При перестановке дужек или вилок не-обходимо обращать внимание на состояние изоляции.

При работах на линии или оборудовании, которые связаны с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением ДП, оно должно быть отключено. Ответственным за своевременное выключение и включение ДП является начальник усилительного пункта. Все распоряжения, а также время выключения и включения ДП записываются в журнале производства работ. Напряжение ДП отключается выключателями, на которые вывешиваются плакаты: «Не включать! Работают люди». Число плакатов на одном выключателе должно соответствовать числу бригад, работающих на линии. Чтобы исключить ошибочное включение ДП, в цепи делаются дополнительные видимые снятием предохранителей или перестановкой высоковольтных дужек. Снимать высоковольтные дужки разрешается только в диэлектрических (перчатках, стоя на диэлектрическом коврике.

После снятия напряжения ДП кабель разряжается на землю с помощью разрядника - металли-ческого стержня, соединенного с заземляющим устройством и укрепленного на изолирующей штанге.

Включить напряжение ДП и снять предупредительный плакат разрешается только после полу-чения сообщений от всех работающих на линии бригад о возможности включения напряжения.

В цехах автоматической и полуавтоматической связи, а также в коммутаторных цехах аппара-тура размещается на стойках, конструкция которых исключает возможность прикосновения к токоведущим частям. Стойки оборудуются предохранителями и приборами сигнализации.

Профилактические работы проводятся, как правило, при полном снятии напряжения и лишь в исключительных случаях без снятия напряжения с использованием защитных средств. Провер-ку отсутствия напряжения запрещается производить рукой, необходимо пользоваться измери-телями или указателями напряжения. При замене сигнальных ламп или предохранителей на коммутаторах и стативах запрещается касаться свободной рукой заземленных металлоконст-рукций, иначе может произойти поражение электрическим током.

При выполнении работ на коммутационном и испытательном оборудовании с использованием шнуровых пар необходимо браться только за изолированную часть штепселя и следить за тем, чтобы шнур не имел повреждений. При осмотре или ремонте аппаратуры, если освещенность рабочего места недостаточна, можно воспользоваться переносной лампой. Она должна быть рассчитана на напряжение не выше 42 В, так как цехи относятся к помещениям с повышенной опасностью. Для подключения ламп на стативе в конце каждого ряда устанавливается специ-альная розетка.

Телефонисты при работе используют микротелефонные устройства (гарнитуры). Для уменьше-ния воздействия на телефонистов акустических разрядов (например, при попадании в линию молнии) параллельно телефону гарнитуры включаются ограничители акустических разрядов (фриттеры). Для уменьшения давления на голову телефоны снабжаются мягкими наушниками.


  • Биоэтика. Понятие, функции, связь с правовыми дисциплинами.
  • Ботулизм, этиопатогенез, связь ботулизма с определенными продуктами, клинико- эпидемиологические особенности вспышек, лабораторная диагностика, профилактика.
  • Взаимосвязь гемодинамических и респираторных нарушений
  • Взаимосвязь гипоталамуса с корой и подкорковыми структурами
  • Взаимосвязь кариеса и его осложнений с зубочелюстной патологией.
  • Взаимосвязь клинической психологии с общей психологией и медициной. Различия в логике общетеоретического и прикладного(клинико-психологического) исследования.
  • Одно из условий успешной борьбы с пожарами - своевременное их обнаружение, раннее оповещение противопожарных служб и начало активного пожаротушения на начальной стадии развития пожара. Эти задачи решаются с помощью пожарной связи и сигнализации. Пожарная связь обеспечивает извещение о пожаре и вызов противопожарных служб, диспетчерскую связь по управлению силами и средствами пожаротушения и оперативную связь подразделений во время тушения пожара. Пожарная связь осуществляется по городской или специальной телефонной сети, либо коротковолновыми приемо-передающими системами.

    Пожарная сигнализация (ПС ) – это базовый элемент в системе безопасности любого предприятия.

    На любом предприятии, в каждом офисе необходимо иметь такую систему. Это продиктовано как желанием владельца обезопасить свое имущество, жизнь и здоровье сотрудников, так и государственными стандартами и нормативными актами МЧС. В целом пожарная сигнализация предназначена для выявления пожара на начальной стадии возгорания и передачи сигнала тревоги на пульт охраны. ПС – представляет собой сложный комплекс технических средств, которые служат для своевременного обнаружения возгорания в охраняемой зоне.

    Система пожарной сигнализации состоит из следующих основных компонентов.

    1. Контрольная панель это прибор, который занимается анализом состояния пожарных датчиков и шлейфов, а также отдает команды на запуск пожарной автоматики. Это мозг пожарной сигнализации.

    2. Блок индикации или автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе компьютера. Эти устройства служат для отображения событий и состояния пожарной сигнализации.

    3. Источник бесперебойного питания (ИБП). Этот блок служит для обеспечения непрерывной работы сигнализации, даже при отсутствии электропитания. Это сердце пожарной сигнализации

    4. Различных типов пожарных датчиков (извещателей). Датчики служат для обнаружения очага возгорания или продуктов горения (дым, угарный газ и т. д.). Это глаза и уши пожарной сигнализации.

    Типы пожарных датчиков

    Основные факторы, на которые реагирует пожарная сигнализация – это концентрация дыма в воздухе, повышение температуры, наличие угарного газа СО и открытый огонь. И на каждый из этих признаков существуют пожарные датчики.

    Тепловой пожарный датчик реагирует на изменение температуры в защищаемом помещении. Он может быть пороговым, с заданной температурой сработки, и интегральным, реагирующим на скорость изменения температуры. Применяются в основном в помещениях, где не возможно использование дымовых датчиков.
    Дымовой пожарный датчик реагирует на наличие дыма в воздухе. К сожалению, также реагирует на пыль и пары. Это самый распространенный тип датчиков. Используется повсеместно кроме курилок, запыленных помещений и комнат с влажными процессами.
    Датчик пламени реагирует на открытое пламя. Используется в местах, где возможен пожар без предварительного тления, например столярные мастерские, хранилища горючих материалов и т. д.

    Последнее изобретение в области противопожарных систем – это мультисенсорный извещатель . Разработчики уже давно были озадачены проблемой создания датчика, который бы рассматривал все признаки в совокупности, а, следовательно, более точно определял бы наличие пожара, на порядок, уменьшая ложные тревоги пожарной сигнализации. Первыми были изобретены мультисенсорные датчики, реагирующие на совокупность двух признаков: дым и повышение температуры. Теперь уже используются датчики, которые учитывают совокупность трех и даже всех четырех факторов. На сегодняшний день, многие фирмы уже выпускают системы пожарной защиты с мультисенсорными датчиками. Наиболее известные из них System Sensor, Esser, Bosch Security Systems, мультисенсорный дымовой детектор Siemens и др.